膨胀罐选型
By amazingle
at 2017-05-07 • 0人收藏 • 171人看过
1、首先根据用途确定膨胀罐的类型。非补气式膨胀罐能广泛适用于锅炉、中央空调定压补水、自来水管道加压、自建自来水系统、变频供水压力缓冲。非补气式膨胀罐的代表性产品是隔膜式膨胀罐。补气式膨胀罐最适宜的用途是自建自来水系统,在这类系统中外设补气装置造价低廉,安装方便,系统整体造价经济实用。补气式膨胀罐也可用作自来水管道增压,中央空调定压补水、变频供水压力缓冲,但必须外加补气罐,补气装置结构复杂,如果不加补气装置,因初始运行时膨胀罐内存有空气,设备能正常运转,随着空气溶解质量减少,设备不久就不能正常运转。 最明显的表现就是水泵频繁启动,例如初安装时每半小时启动一次,现在每5分钟启动一次。根本原因就是压缩气体减少,膨胀罐可调节容积减少,虽然膨胀罐内几乎都是水,但就是送不出来。如果您现在已经碰到了这个问题,有个简单的办法能够暂时解决:把电源停掉,把膨胀罐的水全部放掉,让膨胀罐内重新充满空气,然后接通电源,可以维持一段时间。但根本的解决办法还是要安装自动补气装置。锅炉定压补水不可使用补气式膨胀罐,在高温下水中溶解的氧气对钢铁的腐蚀性极强,会大大缩短锅炉的使用寿命。 2、确定了供水膨胀罐的类型,再确定膨胀罐的容积。在用水量一定的情况下,膨胀罐的容积越大,水泵启动的次数越少。水泵启动的密度与膨胀罐的可调节容积成反比。膨胀罐的可调节容积与罐体的容积和高、低压力差成正比。 膨胀罐结构不同,可调节容积系数不同,可调节容积的计算比较复杂,一般选型可按照下面的经验公式估算:Q=L/t*К,式中Q是膨胀罐的容积,单位是升;L是用水峰值时段每小时用水量,单位是升,t是水泵峰值时每小时启动的次数,一般取 6~10;К是可调节系数,一般取0.2~0.4。 3、水质不受污染和膨胀罐防腐的问题。补气式膨胀罐和囊式膨胀罐水与罐壁直接接触,保持水质不受污染和膨胀罐防腐是一个问题的两个方面。
登录后方可回帖